什么原因最容易引起電機失速
文章出處:漢德保(HDB MOTOR)電機 人氣:2580發表時間:2020-11-07
原因:
手動/電動切換手柄被鎖死,
電機在轉但是閥門不動
處理:來回轉動手輪。
原因:
手柄損壞,不能從
手動狀態切換到電動狀態
處理:更換手柄。
原因:
手柄損壞,不能從
手動狀態切換到電動狀態
處理:更換閥位板。
原因:
傘齒
輪損壞
處理:更換傘齒輪。
原因:
三相電機或交流接觸器
或固態繼電器損壞
處理:給執行機構動作指令,測量電機三相進線兩兩之間是否有三相電壓,若有,而電機不動,則是電機損壞;無,則是驅動電機的器件(交流接觸器或固態繼電器)損壞。
原因:
若是單相執行機構,則可能是主或副繞組未接通電源,也可能是主或副繞組其中 一損壞
處理:斷開執行機構外部的動力電源線,用萬用表歐姆檔測量主或副繞組的電阻,正常時,主/副繞組都應該有一定的阻值。但需要注意:由于副繞組與啟動電容是串聯的,故在測量副繞組的阻值時,應該找準位置,不要把啟動電容也納入測量,否則會得 出副繞組的阻值為無窮大的錯誤結論,而錯誤地判斷為副繞組損壞。
原因:
由于現場的管道壓力過大,
所選擇的執行機構型號偏小
處理 -1:把電氣罩打開,從電源板上面拔下白色的四針插頭(安普接插件),然后短接此處的插座的3與4腳(即溫度開關),不讓磁通信號(即1與2腳)輸入電源板,然后給執行器開/關指令,倘若此時仍然出現電機失速的報警,則說明是管道壓力太大,所選執行器偏小。必須選擇更大型號的執行機構。若客戶不熟悉我們的電路,最好還是通知我公司專業人員進行判斷。
處理 -2:把電氣罩打開,拔出主板上的三芯線,然后把此三芯線的三只管腳全部短接,再插回三芯線,然后給執行機構開/關指令,倘若此時仍然出現電機失速的報警,則說明是管道壓力太大,所選執行器偏小。必須選擇更大型號的執行機構。
注意:在保證執行器型號選擇正確的前提下,出現電機失速,可能是機械也可能是電氣上出現問題。若轉動手輪,閥門可以動,但是LCD顯示屏上的大數字閥位沒有改變,則是電氣問題。若轉動手輪,LCD顯示屏上大數字閥位改變但是閥門不動,或電機可以轉動,但就是閥門不動,則是機械上有問題
下一篇:認識電機配件及功能影響上一篇:混合式步進電機的結構及工作原理
此文關鍵詞:
同類文章排行
- 電機的輸出扭矩的計算公式是怎么樣的?
- Φ5h6和Φ8h6的公差帶分別是多少?附軸和孔的公差表
- solidworks中出現無法打開圖形將來的版本,怎么辦?
- 電機功率大好還是小好
- 步進電機的旋轉方向是怎么控制的?
- IP65和IP66哪個防水等級高
- SolidWorks工程圖怎么樣轉換成PDF文件
- 步進電機和伺服電機優缺點
- 電機加上減速機后扭矩怎么算
- 步進電機步距角精度是什么?
最新資訊文章
- 57步進電機參數,57mm二相開環步進電機選型
- 步進電機帶剎車,抱閘步進電機的優勢特點
- 力矩的計算公式以及如何運算,精心整理值得收藏
- 1000線閉環步進電機和2500線閉環步進電機的區別和選型
- 工業級直流無刷電機的工作原理,整理于網絡僅供學習參考
- 三差分通道的42閉環步進電機,你了解多少?
- 了解步進電機工作原理,才能正確選擇步進電機
- 絲桿步進電機和步進電機的區別,主要在這兩點
- 步進電機和伺服電機的區別,各具特色,各領風騷
- 步進電機選型看這些,小白也能懂
- 關于二相步進電機,從5個方面給你講清楚
- ZPS115行星減速機
- ZSPLF90行星減速機
- ZSPLF60行星減速機選型
- 轉角輸出ZPS42行星減速機選型
- SPLF120行星減速機的選型
- SPLF90伺服行星減速機選型
- SPLF60伺服行星減速機的特點和選型介紹
- PS42行星減速機的特點和選型介紹
- 方形輸出的PLF60行星減速機